Re: Dřevomorka
Napsal: 22.11.2023 20:47
Dohromady to má 8kW. Však to taky připojují na tři fáze systémem na každou fázi tři mikrovlnky (jedou na 220V).
Ano, to je klasický problém odvětrání podzemních prostor či dvojitých podlah trubkou. Taky se mi to stalo, velmi jsem se divil, kde se mi v části dílny vzalo přes zimo tolik vlhkosti. Přišel jsem na to, a nyní tu kondenzovanou vodu zachytávám a občas vylévám. Naštěstí toho není moc.drigon píše: ↑20.12.2023 19:11 ...
U mne jsem narazil na další problém. Po instalaci odvětrávání že sklepa trubkou průměru 200 mm vedoucí dva metry rovně pod zemí a pak tři metry nahoru (z toho metr v zemi) došlo v potrubí ke kondenzaci vodní páry ze vzduchu ze sklepa. Ani při -10°C nebylo vidět páru vystupující z odvětrání, ale zato pod vstupem do odvětrání ve sklepě byla slušná louže. Nakonec jsem pod odvětrání udělal odpadní potrubí a svedl jsem ho do kanálku. Pokud jsem dal pod odvětrání kýbl byl v něm za den tak litr vody.
...